FE serveurs / unités centrales

STOLL Marc-Henri
Messages : 1
Inscription : 16 Juillet 2021, 08:03

FE serveurs / unités centrales

Messagepar STOLL Marc-Henri » 16 Juillet 2021, 11:51

Bonjour,

L'ADEME propose aujourd'hui deux manières de calculer les émissions liées à un serveur informatique :

1) FE moyen de 600 KgCO2e/u (incertitude 80%) ; https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/base ... egorie/461

2) Protocole décrit dans le document ci-après de 06/2021 page 247 : https://www.bilans-ges.ademe.fr/docuthe ... 0v20.1.pdf
extrait concerné :
" Pour les serveurs et grosses unités, nous proposons, à titre conservatoire, d'affecter les
valeurs d'émission au prorata du prix de vente, comparé au prix d'une unité centrale. Ainsi si un
serveur ou une grosse imprimante coûte l'équivalent de 5 fois le prix d'une unité centrale
d'ordinateur personnel, on pourra lui affecter un facteur d'émission de 5*513 = 2 565 kgCO2e."


Or ce dernier cite un ancien FE lié aux unités centrales de 513 KgCO2e/u et non celui présent sur le tableau page 244 du même document, 189 KgCO2e/u.

Si l'on prend pour exemple un serveur d'une valeur de 12500€ HT,
On trouve des émissions de 600 KgCO2e avec la 1ere méthode,
contre 9747 KgCO2e avec la seconde, si FE unité centrale = 513
3591 KgCO2e si FE UC = 189
(on a fixé le prix d'une UC à 650€)

Dans tous les cas les deux méthodes proposent des résultats très différents.

La mention du FE 513 pour les UC dans le document "2)" de 2021 est-elle une erreur ?

Au vu du prix du serveur pris pour exemple, le protocole décrit dans la seconde méthode est-il le plus adapté ?

Et pour aller plus loin, comment expliquer qu'il y a quelques années le FE d'une UC était de 513 KgCO2e/u quand L'ADEME propose aujourd'hui 189 KgCO2e/u ?

Merci d'avance pour votre aide.

Bonne journée.