Quel scope pour l'énergie lors de la location de bâtiments

Aebischer Mathilde 1
Messages : 7
Inscription : 23 Mai 2022, 13:33

Quel scope pour l'énergie lors de la location de bâtiments

Messagepar Aebischer Mathilde 1 » 08 Août 2022, 13:13

Bonjour,

Dans le document joint, je lis que dans des bureaux loués (dans le cas d'une location simple/contrôle opérationnel) l'électricité que j'achète est enfaite du scope 2? Pouvez vous me le confirmer?
Et la consommation de fuel par exemple en scope 1?

Merci d'avance,
Cordialement,
Mathilde
Pièces jointes
Capture.PNG
Capture.PNG (143.65 Kio) Consulté 153 fois

LAPORTE Arthur
Messages : 275
Inscription : 12 Juillet 2021, 13:15

Re: Quel scope pour l'énergie lors de la location de bâtiments

Messagepar LAPORTE Arthur » 09 Août 2022, 08:30

Bonjour Mathilde,

Oui c'est bien ça. Les émissions directes liées à la combustion pour la production d'énergies sur site sont à comptabiliser dans le scope 1, les émissions indirectes liées à la consommation d'énergies du réseau sont à comptabiliser dans le scope 2.

Bonne journée, Arthur.

Aebischer Mathilde 1
Messages : 7
Inscription : 23 Mai 2022, 13:33

Re: Quel scope pour l'énergie lors de la location de bâtiments

Messagepar Aebischer Mathilde 1 » 09 Août 2022, 14:57

Un grand merci !