Page 1 sur 1

Energie finale ou chaleur utile pour les facteur CO2 combustibles

Publié : 04 Avril 2022, 14:59
par TANJI FATIMA
Bonjour,

Dans le calcul d'un bilan Carbone d'un bâtiment, les facteurs CO2 renseignés dans la base Carbone pour :

1- [b]Electricité/ Mix électrique : correspondent bien à l'énergie finale, donc pour calculer les emissions CO2, ce serait Energie final*Facteur CO2, confirmez vous ce point- ci ?


2- [b]Combustibles: les facteurs d'emissions CO2 s'appliqueront sur l'énergie finale ( sans rendement system) ou plutôt sur la chaleur utile (inclus le rendement du system) ?

L'objectif est d'utiliser un calculateur automatisé qui recherche ces valeurs par défaut.

Merci par avance de votre réponse .

Fatima Tanji

Re: Energie finale ou chaleur utile pour les facteur CO2 combustibles

Publié : 04 Avril 2022, 15:25
par LAPORTE Arthur
Bonjour Fatima,

Effectivement, pour le calcul des émissions liées à la consommation d'énergie électrique il faut bien faire Quantité_énergie finale (sur la facture EDF par exemple) x FE_mix électrique du pays concerné.

Pour le calcul des émissions liées à la consommation de carburant, il faut utiliser la quantité d'énergie utile. EN effet, avec le rendement des installations (toujours <1), la quantité d'énergie finale est plus faible que la quantité utile dans le réservoir. Au risque d'obtenir des émissions calculées plus faibles que les émissions réelles si vous utilisez la quantité d'énergie finale.